posteo hat geschrieben: ↑29. Jun 2017 07:54
...da man kann schon was erkennen...
Zumindest haben die Slowenen dort einen 3-poligen Hauptschalter ver-baut...welcher bei den Österreichern oft fehlt, je nach Bundesland.
Dann darf man nach jeder Fummelei am Kasten den Verplomber vom lokalen Energieunternehmen anfunken...( umständlicher Mist, aber
dort erlaubt )
Die Deitschen würden halt noch einen SLS-3-pol Hauptschalter zwischen Panzersicherung und RCD einbauen...aber so ist...
Zusätzlich haben die dort einen Überspannungs-Grobschutz noch mit eingebaut(rechts unten) und nicht so eine mini-Verteilung, wo am
Ende kein Platz mehr ist = löblich.
_
Der Überspannungschutz ist schon seit Jahren in A = Pflicht; in Deitschland erst seit letztem Jahr in Neubau-Anlagen. Bestand noch
aussen vor...Sinn macht aber der Grob/Mittelschutz nur, wenn zwischen dem Verbraucher und Grob/Mittelschutz noch ein Feinschutz montiert
wird - sonst kaum Effektivität oder halt Lotterie ...hält der Fernseher ..oder nicht?
am Besten ist: immer Stecker ziehen....da oft die Blitze voll einschlagen und Elektronikschrott dann gänzlich mürbe..
Der 4-polige RCD(Fi-Schutzschalter) speist vermutlich die oberen 3xHerd-LS-Schalter und paar Kreise in den Wohnungem. Diverse
Stromkreise, 3 x an der Zahl, sind über einen 2-poligen RCD jeweils verschaltet, was Sinn macht, sonst killt Jemand auf der Terrasse den RCD
...und der Kühlschrank, Gefrierschrank taut über das WE ab....dann Chaos, wie auch die Heizung im Winter...wenn keine Funktion...
oft wird halt gespart..mit dem ganzen 20€-FI-Kram...so löblich gelöst