...da man kann schon was erkennen...
Zumindest haben die Slowenen dort einen 3-poligen Hauptschalter ver-baut...welcher bei den Österreichern oft fehlt, je nach Bundesland.
Dann darf man nach jeder Fummelei am Kasten den Verplomber vom lokalen Energieunternehmen anfunken...( umständlicher Mist, aber
dort erlaubt )
Die Deitschen würden halt noch einen SLS-3-pol Hauptschalter zwischen Panzersicherung und RCD einbauen...aber so ist...
Zusätzlich haben die dort einen Überspannungs-Grobschutz noch mit eingebaut(rechts unten) und nicht so eine mini-Verteilung, wo am
Ende kein Platz mehr ist = löblich.
_
Der Überspannungschutz ist schon seit Jahren in A = Pflicht; in Deitschland erst seit letztem Jahr in Neubau-Anlagen. Bestand noch
aussen vor...Sinn macht aber der Grob/Mittelschutz nur, wenn zwischen dem Verbraucher und Grob/Mittelschutz noch ein Feinschutz montiert
wird - sonst kaum Effektivität oder halt Lotterie ...hält der Fernseher ..oder nicht?
am Besten ist: immer Stecker ziehen....da oft die Blitze voll einschlagen und Elektronikschrott dann gänzlich mürbe..
Der 4-polige RCD(Fi-Schutzschalter) speist vermutlich die oberen 3xHerd-LS-Schalter und paar Kreise in den Wohnungem. Diverse
Stromkreise, 3 x an der Zahl, sind über einen 2-poligen RCD jeweils verschaltet, was Sinn macht, sonst killt Jemand auf der Terrasse den RCD
...und der Kühlschrank, Gefrierschrank taut über das WE ab....dann Chaos, wie auch die Heizung im Winter...wenn keine Funktion...
oft wird halt gespart..mit dem ganzen 20€-FI-Kram...so löblich gelöst
Interessant ist , dass die Energieversorger sich tatsächlich etliche Meter dicke Erd-Leitungen sparen, incl. der ganzen Kernbohrungen
in die Keller - weshalb der Zähler oft im Gartenmauerwerk steckt...
OT: ...weil Slowenien = teuer...
...löblich ist, dass man sich in SLO die überteuerten Zählerkästen sparen kann. Einen guten 1.000er weniger, oder halt günstiger,
je nach Einkauf. Die Unterverteilung kostet bei ebay einen 50iger Geld, die > 8-reihige
Für die gesparten 1.000 € kauft man sich 5 x Solar-Panele oder 26 Stangen Marlboro...
Warum man die Elektrozähler hinter Blechtüren versperrt ...hat wohl seinen Grund. Zu Yugo-Zeiten wurden die ISKRA-Ferraris-Zähler
regelmässig..manipuliert, damit diese etwas langsamer laufen....die elektronischen Landis&Gyr ( in Slowenien oft verbaute ZMD120AR-
Geräte, bei Dacheinführung ) sind da eher manipulationssicher...
my5ct
bei 4/5 x 16 mm2 sind 63A schon grenzwertig. Hat man vom Hausanschlusskasten einen sehr langen Weg in das Gebäudeinnere=
Unterverteilung...hat man analog auch gehörig Verluste(Spannungsfall/>3%) Aus diesem Grund wäre eine 25 mm2 oder 35 mm2
Zuleitung, je nach Länge sinnvoller ( + 50A Vorsicherung ), weil wenn ich am Saunaofen weniger Leistung bekomme, aber am Zähler mehr bezahle...
amortisiert sich der Mehrpreis wieder, je nach Lastabnahme. Dies wird oft vernachlässigt. Der 63er ist halt schon sehr träge...welcher
oft nicht mal fliegt, wenn man die Hauptleitung mit der Bohrmaschine anbohrt...maximal der Bohrer wird dann verbrandt..aber die
Panzersicherung hält. Auch wg. der Selektivität ist es so eine Sache und bei langen Zuleitungen verlängert sich die Auslöse-Kurve
gehörig, auf dem jeweiligem Hersteller-Datenblatt-Diagramm...da glühen oft schon die Leitungen, bis die Sicherung mal kommt...
Die Absicherung selber ist in einem Haushalt, ohne Durchlauferhitzer eher sekundär wichtig, weil kaum noch Großverbraucher - alles wird auf Energiespar getrimmt und ein-phasig ausgeführt - sogar Backöfen, Duschboiler-Systeme werden teilweise nur noch in AC1 ausgeführt.
Für Durchlauferhitzer erhält man teilweise schon gar keine Zulassungen ( ab bestimmte kW-Größen ), Wärmepumpen muss man
anmelden, weil der unlöbliche 9 kW Heizstab am System nagt, sonst 230V ausreichend...
Zahlreiche betreiben ihre Herde mit Gasflaschen und nicht mit Strom...heute wohl eher m. Induktion?
Die Absicherung der NH-Sicherungen ist halt auch abhängig, wie die Transformatoren stehen...liegt man in einer Sackgasse...wird halt reduziert, weil
eine löbliche Ringleitung nicht möglich und der Energieversorger keine dickeren Querschnitte verlegen will - weil viel Querschnitt,
dann viel Schekel Schekel ...so wird halt gespart...auch ein kleinerer Trafo, ist merklich günstiger...
...das 95 mm2 Battery-Lade-Kabel für den + ...kostet rund 120 € Geld auf 10 Meter...das gleiche Geld für den Minus noch mal dazu....
excl. Spedition auf der Palette